Цитата:
Сообщение от k_fil Посмотреть сообщение
Привет.Перегорела у меня дорожка на блоке климата как у тебя, на клапане холодопроизводительности компрессора сопротивление 4 ома , вот думаю из-за этого дорожка перегорает.есть ли смысл паять, в другом месте отгорит? Этот компрессор у меня второй(покупал б/у-170 дол) , у первого разъём на клапане сгнил.
Где купить отдельно клапан???????????

Добавлено через 3 минуты 4 секунды


У меня такая-же ерунда и на светофоре тоже . Проверь сопротивление на клапане, +12 вольт на разьёме, а второй конец на 7 разьёме блока климата должен прозваниваться , и дорожку посмотри к 7 ноге в блоке климата ,визуально увидишь
Спасибо, Константин.:grin: