Клуб владельцев и любителей Рено Лагуна (Club Renault Laguna)

Клуб владельцев и любителей Рено Лагуна (Club Renault Laguna) (http://www.lagunaclub.ru/forum/index.php)
-   Полезные советы (http://www.lagunaclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=91)
-   -   Вентиляция гаража (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=38086)

sonic13 14.04.2012 12:08

Вентиляция гаража
 
Вложений: 1
Недавно приобрел гараж. К сожалению вентиляции в нем практически никакой, только два дырявых кирпича впереди вверху (отмечены бледно желтым цветом). Решил сделать там более менее годную вентиляцию. Крышу долбить не хотелось бы...справа гараж находится ниже моего, вот подумал проделать там отверстие под трубу 11см. (отмечено красным цветом) и вывести ее по центру гаража вниз.
Или вывести ее вверх по центру, но тогда впереди внизу два кирпича продырявить.
Как думаете, будет номально или этого недостаточно. Может еще какие-нибудь варианты есть.
Заранее благодарю за советы!

sonic13 16.04.2012 13:40

никто в этом совсем ничего не понимает?

aleks_74 16.04.2012 14:13

Вентилятор ставить будешь??

mnv 16.04.2012 14:19

Ты хочешь создать циркуляцию воздуха по гаражу?

Цитата:

Сообщение от sonic13 (Сообщение 799234)
Крышу долбить не хотелось бы...справа гараж находится ниже моего, вот подумал проделать там отверстие под трубу 11см. (отмечено красным цветом) и вывести ее по центру гаража вниз.
Или вывести ее вверх по центру, но тогда впереди внизу два кирпича продырявить.

То есть чтобы циркулировал снизу забор - вверху вытяжка естественная.
Так не легче сзади сделать внизу отверстие? А лучше два, напротив передних вытяжек

sonic13 16.04.2012 14:48

Цитата:

Сообщение от aleks_74 (Сообщение 800020)
Вентилятор ставить будешь??

Нет...никакого вентилятора не будет...хочу чтобы была циркуляция воздуха просто.

Добавлено через 56 секунд
Цитата:

Сообщение от mnv (Сообщение 800021)
Ты хочешь создать циркуляцию воздуха по гаражу?



То есть чтобы циркулировал снизу забор - вверху вытяжка естественная.
Так не легче сзади сделать внизу отверстие? А лучше два, напротив передних вытяжек

забыл сказать...окружен гаражами, в том числе и сзади.

Pavel_40 16.04.2012 15:53

Два кирпича спереди снизу надо будет ставить.
Трубу сзади сверху. и поднять над гаражом на 1-1.5 метра.
Торчащую часть трубы (та которая задняя) утеплить, хотя-бы в один слой фольгированного утеплителя толщиной 5 или 10 мм.
По результатам можно будет передние верхние кирпичи закрыть.
Это даст конвенцию воздуха: холодный (тяжелый) воздух проходить по низу, постепенно нагреваясь и поднимаясь вверх выходя через трубу. Утепление трубы надо для того чтоб воздух в трубе не успевал остывать.

sonic13 16.04.2012 16:24

Цитата:

Сообщение от Pavel_40 (Сообщение 800087)
Два кирпича спереди снизу надо будет ставить.
Трубу сзади сверху. и поднять над гаражом на 1-1.5 метра.
Торчащую часть трубы (та которая задняя) утеплить, хотя-бы в один слой фольгированного утеплителя толщиной 5 или 10 мм.
По результатам можно будет передние верхние кирпичи закрыть.
Это даст конвенцию воздуха: холодный (тяжелый) воздух проходить по низу, постепенно нагреваясь и поднимаясь вверх выходя через трубу. Утепление трубы надо для того чтоб воздух в трубе не успевал остывать.

это если крышу пробивать и делать в ней отверстие, этого делать не хотелось бы...я сбоку гаража эту трубу в центр вверх вывести...будет ли в таком случае вентилироваться?

mnv 16.04.2012 16:30

Цитата:

Сообщение от Pavel_40 (Сообщение 800087)
Два кирпича спереди снизу надо будет ставить.
Трубу сзади сверху. и поднять над гаражом на 1-1.5 метра.
Торчащую часть трубы (та которая задняя) утеплить, хотя-бы в один слой фольгированного утеплителя толщиной 5 или 10 мм.
По результатам можно будет передние верхние кирпичи закрыть.
Это даст конвенцию воздуха: холодный (тяжелый) воздух проходить по низу, постепенно нагреваясь и поднимаясь вверх выходя через трубу. Утепление трубы надо для того чтоб воздух в трубе не успевал остывать.

Согласен

Pavel_40 16.04.2012 17:41

Цитата:

Сообщение от sonic13 (Сообщение 800103)
это если крышу пробивать и делать в ней отверстие, этого делать не хотелось бы...я сбоку гаража эту трубу в центр вверх вывести...будет ли в таком случае вентилироваться?

Делать выход там где ты хочешь, т.е. сбоку. Только не делать на выходе длинных горизонтальных прямых, а делать выход под углом, а потом вертикально вверх. А то при 90 грд. перегибе и горизонтально расположенной вытяжке внутри гаража у тебя может воздух в канале застаиваться и тогда толку от этой вытяжки будет 0.
(могу ошибаться, считал все это уже очень давно, кажется что для горизонтальных участков надо много большего диаметра трубы брать).

ЗЫ: а если хочешь много умного прочитать то пожалуйста:

4. Указания по расчету вентиляционных воздуховодов, серия 4-160, Москва 1967г.
5. Справочник проектировщика, под ред. Староверова, Стройиздат, Москва, 1978г.
6. В.Н. Богословский, «Отопление и вентиляция». Изд. Литературы по строительству Москва 1970г.