Замерзаем.
Дома с понедельника температура в квартире не подымается выше 13 градусов( у меня двушка типа улучшенной планировки, дому восемь лет.)в комнатах по 13 градусов .в прихожей и на кухне 12.Дубак вот сижу у компа и вот вот наверное пар со рта пойдёт. домом рулит УК "кондопога" Звоним им с понедельника девушка диспетчер завтраками кормит, мол ждите сначала сделаем контрольный замер в ваших квартирах и будем думать дальше.Что удивительно у соседей по площадке в квартирах по 22-25 градусов замерзает только наш стояк,утром приходил слесарь спускали воздух с системы воздуха не было арматура открыта полностью,а радиаторы кстати осенью поменяные на новые алюминевые еле живые.Что делать дальше незнаю, как заставить заниматься УК нашей проблемой ???
|
Никто не сталкивался с подобной ситуацией???
|
у меня тоже холодно было.грелся отопителем.трогал батарею-холодная.потом потрогал обратку,она горячаяя.пригласил знакомого сантехника и переделал трубы,то есть радиатор поставил на обратку.
|
У соседей по стояку которые выше-ниже такая же проблема?
|
Я живу на пятом последнем этаже ,а у соседей снизу такая-же беда.
|
Где-то на нижних этажах,"добрые" соседи, закольцевали стояк. Или врезали краны на радиаторах, для перекрытия.
|
Такая ерунда обычно бывает когда магистраль поджимают...Надо подачу смотреть. хотя если сантехник был, че ж он тогда смотрел...:dntknw: Была такая ерунда когда один товарищ установил себе новые радиаторы, а краны на них перекрыл--ему и так жарко было, подогрев пола работал превосходно. Зато остальные соседи по стояку долго мерзли пока вредителя не вычислили.
|
если сможете доказать что температура пару дней ниже 18 градусов положена компенсация, то есть перасчет за отопление..
|
Цитата:
|
Цитата:
Добавлено через 11 минут 55 секунд Да вечером дождался мастерицу с управляющей компании пришла с сантехником,притащили с собой пирометр типо сейчас будем делать контрольный замер температуры в вашем жилище направила его на радиатор показало 42 градуса, что за цирк, насколько я знаю измеряется температура воздуха в точке метр от пола и полтора метра от наружной стены у меня там на моём термометре 13 градусов она говорит ваш градусник врёт.а я говорю перометром температуру воздуха не измерить. короче:crazy::crazy::crazy: У соседей косяков вроде нет, хотя и чудес тоже не бывает. |
Цитата:
У Вас двухтрубная или однотрубная схема раздачи? трубы горячие или = по температуре радиатору? терморегуляторы стоят? (в случае однотрубной системы, их пропускная способность должна быть гораздо выше чем для двухтрубки, например данфос RA-G для однотрубной системы имеет пропускную способность до 5 м.куб/ч, для двухтрубной RA-N как минимум в половину меньше....) |
Цитата:
|
Цитата:
самое лучшее это включение по диагонали (обратка выходит из последней секции снизу, а прямая входит в первую секцию сверху, поскольку батарея достаточно длинная, скорости потока не хватает "пробить" (гидравлическое сопротивление, по сравнению с старым "чугунием", у других типов радиаторов выше), диагональное включение imho решит проблему) |
Вложений: 2
Альберт, вот у меня так сейчас ,как на первом фото,а на втором набросок как предлагаешь сделать ты ,как я понял ,если не так то поправь меня пож-ста. Дома попрежнему прохладно в комнате кое как заставил упр комп составить акт ,но они разводят руками мол мы нечего не можем сделать ,вообщем буду продолжать выносить им мозг.
|
У Вас подводка выполнена трубой 1/2? (обычно (лучше) делают 3/4, а байпас 1/2)
запорные краны полнопроходные? Диагональная схема ее сложно перепутать, главное подача сверху, забирать снизу... ps конечно диагоналка с подачей сверху решит проблему, но лучше еще грамотного сантехника найти и поискать почему скорость потока слабая, и как писали выше, пройтись по соседям снизу... psps проконсультировался у грамотного сантехника, вот что он сказал: 1. на однотрубке кран на байпасе ставить нельзя, особенно с регулятором температуры на радиаторе. Таким образом будете регулировать температуру не только себе, но и всем соседям на этом стояке... 2. симптомы похожи на слишком медленную циркуляцию в стояке (соответственно и через радиатор). Вызывайте своего сантехника и ищите того, кто поставил кран на байпас (закрыв его) и регулирует тепло своей батареи терморегулятором/краном.... |
Ладно будем думать дальше, по соседям ходили представители Упр ком сказали что у них всё ОК из вышеизложенного тобой Альберт я понял,что даже одна закрытая перемычка радиатора у кого либо из соседей снизу влияет на првильность циркуляции всего стояка? По поводу подводки :сначало была 3/4 сталь, потом спецы мне поставили 1/2 сказали не принципиально для пятого этажа(последнего).Краны полнопроходные,вообщем буду делать сам обход соседей,смотреть перемычки .И как я понял по отсутствию замечаний по схеме набросанной мною по твоим рекомендациям, её можно воплащать в жизнь. Ещё раз спасибо за консультации.
|
диагоналка это не мое изобретение (не спец я по сантехнике, хотя необходимые элементарные знания/умения есть, дома делаю все сам кроме сварочных работ (рука на сварке не набита, так "балуюсь" немного в гараже), а рекомендация для подключения длинных (более 8 секций) радиаторов особенно при проблемах с циркуляцией (у однотрубки достаточно в одном месте "зажать", в результате страдает весь стояк - эффект бутылочного горлышка / песочных часов...)
ps почему "в теме", года 2 назад сам заморачивался заменой батарей на биметал, кучу вопросов задавал спецам, штудировал литературу, читал форумы, общался с знакомыми, в результате остался пока на чугунии... |
Цитата:
|
Цитата:
|